[热管理] 新设计空调系统,空调低压偏高问题

[复制链接]

  • TA的每日心情
    无聊
    11-4-2017 10:53
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 9-6-2011 08:55:16 | 显示全部楼层
    应该是膨胀阀开度小了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    

    该用户从未签到

    发表于 8-7-2011 22:11:25 | 显示全部楼层
    楼主还有很多信息应该告知,比如风量是多少?蒸发器出口温度多少?(或者蒸发器出口过热度多少)加注量等。在高压正常的情况下,造成低压过高的原因一般是蒸发器、压缩机、膨胀阀之间的匹配问题。至于匹配的问题,如压缩机过小,膨胀阀的制冷量过小,膨胀阀开阀特性曲线与压缩机工作特性曲线的不对应,蒸发器本身的换热性都是造成这个问题的根源所在。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    
  • TA的每日心情
    开心
    25-4-2017 23:03
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 23-8-2012 22:40:07 | 显示全部楼层
    terry_1963 发表于 11-8-2009 10:36
    系统匹配问题,膨胀阀开度过大,压缩机排量小,冷凝器散热不够等都有可能.

    冷凝器散热不够为什么会导致低压过高?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    
  • TA的每日心情
    开心
    7-8-2016 09:02
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 10-8-2016 06:36:42 | 显示全部楼层
    提供参数太少,无法准确分析,希望楼主分享解决方案!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    
  • TA的每日心情
    开心
    11-9-2016 14:14
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 11-9-2016 14:23:44 | 显示全部楼层
    低压偏高应该是膨胀阀开度过小了吧?管路阻塞也有可能。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    
  • TA的每日心情
    开心
    5-10-2016 11:13
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 5-10-2016 11:28:27 | 显示全部楼层
    最大可能性,膨胀阀开度偏小,需重新匹配,保证过热度在5
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    
  • TA的每日心情
    开心
    22-6-2018 10:28
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 4-5-2017 19:41:11 | 显示全部楼层
    参数不全没法准确分析,可从压缩机排量是否过大,膨胀阀是否合适,蒸发器是否小了等方面
    回复 支持 反对

    使用道具 举报