中国汽车工程师之家--聚集了汽车行业80%专业人士 

论坛口号:知无不言,言无不尽!QQ:542334618 

本站手机访问:直接在浏览器中输入本站域名即可 

  • 2666查看
  • 0回复

电气英语词汇

[复制链接]


该用户从未签到

发表于 12-11-2007 21:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

汽车零部件采购、销售通信录       填写你的培训需求,我们帮你找      招募汽车专业培训老师


3 基本措施
 3.1 保护系统
 3.1.1 TN 系统 TN system
电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置,TN系统的型式有以下三种:
a. TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。
b. TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
c. TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接; 字母S表示中性导体和保护导体是分开的;字母C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
3.1.2 TT系统 TT system
电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。 注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。
 3.1.3 IT系统 IT system
电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。
注:第一个字母I表示电源系统所有带电部分不接地或一点通过阻抗接地;第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。
 3.1.4 中性点有效接地系统 system with effectively earthed neutral
中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于3,│X0/X1│≤3, 零序电阻与正序电抗的比值小于或等于1,R0/X1≤1。 本系统也可称为大接地电流系统。
 3.1.5 中性点非有效接地系统 system with non-effectively earthed neutral
中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常本系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3,X0/X1> 3,零序电阻与正序电抗的比值大于1,R0/X1>1。本系统也可称为小接地电流系统。
 3.2 安全技术措施
 3.2.1 检修接地 inspection earthing
在检修设备和线路时切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与大地连接起来,以防触电事故的接地。
 3.2.2 工作接地 working earthing
为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。
 3.2.3 保护接地 protective earthing
把在故障情况下可能出现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的接地。
 3.2.4 重复接地 iterative earth
保护中性导体上一处或多处通过接地装置与在地再次连接的接地。
 3.2.5 故障接地 fault earthing
导体与大地的意外连接。当连接的阻抗小到可以忽略时,这种连接叫做“完全接地”。
 3.2.6 接地电阻 resistance of an earthed conductorearthing resistance
被接地体与地下零电位面的接地极之间接地引线电阻、接地极电阻、接地极与土壤之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。
 3.2.7 接地故障因数 earth fault current
在一定的系统结构下,接地故障时(系统中任一点的一相或多相接地故障),三相系统中的某选定点(一般指设备安装点)完好相的对地最高工频电压与无故障时该选定点对地工频电压有效值之比。
 3.2.8 接地故障电流earth fault current
流向大地的故障电流。
 3.2.9 接地短路电流 earth short circuit current
系统接地致系统发生短路的接地电流。
 3.2.10 过(电)流保护 overcurrent protection
电流超过预定值时,使保护装置动作的一种保护方式。
 3.2.11 过(电)压保护 overvoltage protection
电压超过预定值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。
 3.2.12 断相保护 open-phase protection
依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。
 3.2.13 直接接触防护;正常工作时触电防护;基本防护 protection against direct contact; protection against shock in normal service, basic protection
对人或动物与带电部分危险接触的防护。
 3.2.14 间接接触保护;故障时触电保护;附加保护protection against indirect contact; protection against shock in the case of a fault; supplementary protection
对人或动物与外露电部分、故障时可变成带电的外部导电部分危险的接触的保护。
 3.2.15 等电位连接 equipotential bonding
各个外露导电部分和外部导电部分的电位实质上相等的电气连接。
 3.2.16 防尘 dust-protected
防止灰尘进入外壳的量达到对电气产品产生有害影响的防护。
 3.2.17 防溅 protected against splashing
防止任何方向的溅水进入外壳的水量达到对电气产品产生有害影响的防护。
 3.2.18 防滴 protected against dropping water
防止垂直的滴水进入外壳的水量达到对电气产品产生有害影响的防护。
 3.2.19 防浸水 protected against the effects of immersion
当电气产品在规定的压力和时间下浸在水中时,能防止进入其外壳的水量达到对产品产生有害影响的防护。
 3.2.20 防潜水 protected against submersion
当电气产品按制造厂规定的条件长期潜水时,不允许水进入其内部的防护。注:对某些类型的电气产品,“防潜水”的含义是;可以允许水进入其内部,但不应达到有害程度。
 3.3 保护设备和装置
 3.3.1 安全电路和装置 safety circuit and device
为防止在不正常和意外运行时危及人、动物和损坏设备而设计的电路和装置。
 3.3.2 0类设备 class 0 equipment
依靠基本绝缘进行防触电保护,即在易接近的导电部分(如果有的话)和设备固定布线中的保护导体之间没有连接措施,在基本绝缘损坏的情况下便依赖于周围环境进行防护的设备。
 3.3.3 Ⅱ类设备 class Ⅰ equipment
不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括一个附加的安全措施,即把易触及的导电部分连接到设备固定布线中的保护(接地)导体上,使易触及导电部分在基本绝缘失效时,也不会成为带电部分的设备。
 3.3.4 Ⅱ类设备 class Ⅱ equipment
不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括附加的安全措施(例如双重绝缘或加强绝缘),但对保护接地或依赖设备条件未作规定的设备。
 3.3.5 Ⅲ类设备 class Ⅲ equipment
依靠安全特低电压供电进行防触电保护,并且在其中产生的电压不会高于安全特低电压的设备。
 3.3.6 过(电)流保护装置 overcurrent protective device
由于过电流而使电路中电源断开的一种装置。
 3.3.7 (机械式开关装置的)脱扣器 release (of a mechanical switching device)
用来释放保持机构而使开关断开或闭合的,与机械式开关在机械上连接在一起的器件。
 3.3.8 保护继电器 protective relay
可以单独组成保护装置,也可以与其它量度继电器相结合组成保护装置的一种量度断电器。保护继电器反应被保护对象的异常情况,按预定要求动作,发出警报信号或切除故障
 3.3.9 (单相中性点)接地电抗器(single-phase neutral) earthing reactor
连接在变压器中性点与地之间的电抗器,用于在系统发生故障时限制线对地电流。
 3.3.10 接地电路 earthed circuit
有一点或几点永久接地的导体的组合。
 3.3.11 接地开关 earthing switch
用于电路接地部分的机械式开关,它能在一定时间内承载非正常条件下的电流(例如短路电流),但不要求它承载正常电路条件下的电流。 注:接地开关可具有短路接通容量
 3.3.12 接地导体 earthing conductor
将主接地端子或主接地排与接地极连接的保护导体。
 3.3.13 主接地端子 主接地排 main earthing terminalmain earthing bar
将保护导体,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。
 3.3.14 漏电断路器 residual current circuit-breaker
电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。
 3.3.15 联锁机构 interlocking device
在几个开关电器或部件之间,为保证开关电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设计的机械连接机构。
 3.3.16 灭弧装置 arc-control device
围绕着机械式开关的弧触头,用以限制电弧并帮助电弧熄灭的装置。
 3.3.17 安全隔离变压器 safety isolating transformer
通过至少相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘使输入绕组与输出绕组在电气上分开的变压器。这种变压器是为以安全特低电压向配电电路、电器或其它设备供电而设计的。
 3.3.18 断路器 circuit-breaker
能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的机械式开关。
 3.3.19 熔断器 fuse
当电流超过规定值一定时间后,以它本身产生的热量使熔体熔化而分断电路的电路。
 3.3.20 避雷器 surge arrester lightning arrester
保护电气设备免受瞬态过电压的危害,限制续流的持续时间和幅值的一种装置。
 3.3.21 保护电容器 capacitor for voltage protection
接于电力线路与地之间,用以抑制冲击过电压的电容器。
 3.3.22 安全开关 safety safety switch
在接近带电部分之前断开电源的器件。
 3.3.23 保护电路 protective circuit
以保护为目的的特殊电路或控制电路的一部分。
 3.3.24 限流电路 limited current circuit
在正常条件和在某种可能的故障条件下,其所流过的电流都不会发生危险的电路。
 3.3.25 保护用电流〔电压〕互感器 protective current 〔voltage〕 transformer
传递一种信息供给保护装置和控制装置以电流〔电压〕的互感器。
 3.3.26 绝缘监视和报警装置 insulation monitoring and warnign device
对地绝缘电阻下降时发出信号的装置。
 3.3.27 保护导体 protective conductor
某些防触电保护措施所要求的用来与下列任一部分作电气连接的导体。
a. 外露导电部分; b. 外部导电部分; c. 主接地端子; d. 接地极;e. 电源接地点或人工中性点。
注:中性导体以符号PE表示。
 3.3.28 中性导体 neutral conductor
与系统中性点连接并能起传输电能作用的导体。注:中性导体以符号N表示。
 3.3.29 保护中性导体 PEN导体 PEN conductor
具有中性导体和保护导体两种功能的接地导体。注:缩写字母PEN是由保护导体的符号PE和中性导体的符号N组合而成的。
 3.3.30 等电位连接导体 equipotential bonding conductor
为确保等电位连接而使用的保护导体。

快速发帖

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|汽车工程师之家 ( 渝ICP备18012993号-1 )

GMT+8, 24-1-2025 00:59 , Processed in 0.279098 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2013 Comsenz Inc.