临时用电专项施工方案

一、工程概况
本工程浙江***汽车用品采购城有限公司投资兴建,浙江***汽车零部件采购中心一标段位于杭州市余杭区良渚镇运河村,工程类别为二类民用建筑,框架五层、地下一层、总建筑面积142881.12㎡。该工程由浙江工业大学建筑设计研究院,该建筑抗震等级四级、建筑物结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,防火等级为一级,地面粗糙度为B类。人防地下室的抗力等级6级,战时用途为二等人员掩蔽,平时用途为汽车库。人防区设在地下一层,设六个人防分区,总面积11334平方米。
为确保施工安全用电,保证工程顺利进行:根据《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99等有关规范制订临时用电方案。
本工程临时用电电源由甲方单位提供低压配电箱供给,其漏电开关额定电流为400A,本工程临时供电系统为TN-S系统,保证施工用电要求。
二、电线线路
1、根据现场施工实际情况和施工平面图,确定机械设备的位置及施工机械的负荷情况,本工程采VV型五芯电缆,设置专用电缆沟或直埋于地下,铺设至各配电箱,其走向见平面布置图及供电系统图。
2、本工程采用TN-S供电系统,总配置2级电箱采用VV型五芯电力电缆供电,二级配电箱至三级配电箱和移动箱照明箱,根据需要选用五线或四线电缆,总配电柜设一组重复接地其接地电阻小于4Ω,距离总配电室超过50M的配电箱及未级配电箱,均应设置重复接地,其电阻不应小于10Ω。
3、总配电柜设置五个线路,1、分别为塔吊A、B、C、D,2、井架,3、木工、钢筋车间,4、主体施工机械,5、生活照明用电。
4、操作层供电
A、地下室、主体1-5层施工阶段,首先满足排水设备、钢筋设备、木工机械、塔吊等设备的用电要求。操作层采用随操作层设置二级分配箱提供操作层施工电源,采用移动配电箱供给施工机械的方法保证施工用电需要,移动配电箱布置根据实际需要设置。移动配电箱电源也可由附近的二级配电箱备用回路供给,固定机械必须按要求设置开关箱,要求电源电缆敷设必须按要求加保护管埋地(或支架加绝缘子)敷设。
B、主体结顶后重新调整供电系统,将钢筋机械、木工机械、对焊机等回路改换成对砂浆机、搅拌机、人货电梯等机械设备供电。保证装饰工程用电要求。
三、施工现场照明
1、办公室职工宿舍,食堂室外操作棚及安全通道采用220V电源,(安装高度大于2.5M)照明电缆采用穿PVC管敷设。室外照明采用防雨灯,照明电缆穿PVC管敷设。
2、地下室、楼梯间采有36v照明,电缆穿PVC管敷设并在一层设配电箱,箱内设置1000VA-380V/36V干式变压器,供地下室、楼梯间36V照明使用。
3、塔吊平台上设置叁组镝灯为操作层照明光源。
4、所有照明灯具的金属外壳均应进行保护接零、所有三孔、四孔插座必须按规范要求接线,保护接零必须到位,导线按要求进行分色。

四、配电箱制作要求
1、电箱内供电回路,必须满足供电要求必须按要求设置工作接零排,PE保护接零排要求保护接零排使用-30×4铜排制作,并直接固定于箱体左下侧。
2、配电箱箱体均采用1.5MM以上负极制作,箱体应按防雨要求设计具有户外防雨功能,箱体及门均应与PE排连通,箱体门应加专用锁。
3、箱体门外必须按要求进行防腐处理箱体外侧要求刷桔黄色油漆并按公司统一要求的标记进行喷字。
4、箱内导线连接必须按规定进行分色,箱内导线暗配当导线穿过配电板时应使用护套,要求箱内开关位置合理、导线排列整齐美观。多股软线接头处应搪锡并加压接端子,所有螺丝必须使用镀锌件,接零排所有螺丝必须加弹簧垫圈或平垫圈。
5、配电箱应设置门锁,配电箱门应设置接地镀锌螺丝,配电箱进出线处应设防护圈,保护电缆。
6、移